冷水机中的油压差怎么测

2025-10-17 提问  浏览:266

问题描述:请问下冷水机中的油压差怎么测?谢谢!

最佳回答

alt=

伍经理

推荐于:2026-07-04

推荐

测冷水机里的油压差,咱得按规范一步步来。美森制冷这边建议这么操作:

1. 先找到油压表接口,一般在压缩机润滑系统的高压侧和低压侧各有一个测压点。

2. 用经过校验的机械式压力表或数字压力计,分别连接高压侧和低压侧测压口。注意要排空连接管里的空气。

3. 机器正常运行时,同时记录高低压两侧的读数。高压减低压的差值就是实际油压差。

4. 对比设备说明书上的标准值,一般螺杆机在2.5-4.5bar之间,活塞机在1.5-3bar左右算正常。

特别注意:

- 测量前确保油位在视镜中线位置

- 油温要稳定在正常工作温度

- 如果压差异常,先检查油滤是否堵塞

- 冬季低温启动时要等油温上来再测

这活最好在机组负载稳定时干,刚开机或负载波动大时测的数据不准。要是发现压差持续偏低,建议联系专业售后检查油泵和管路。